RAFAEL DAVID :
1 - Me quisieras dar más información sobre el producto : LA-3262C . Es decir , cual es su nombre y composición química ?
2 - Nos escribes lo siguiente :
Posted 17 June 2015 - 05:40 AM .
...........En este proyecto que estoy desarrollando se van a construir doce tanques así: Cuatro (4) de acero al carbono en SA-36, uno (1) en Acero inoxidable tipo 316 y seis (6) en PRFV o fibra de vidrio, con capacidad cada uno de 42.5 ton. para almacenar productos para químicos para tratamientos de aguas................
2a - La primera incongruencia es con respecto al uso de la Norma . Respecto a ésto la Nota de Cálculo ha sido elaborada con la siguiente versión : API STANDARD 650- 11th Edition, Jun 2007.
Lo primero que debes exigir al diseñador es que debe usar la Norma vigente en este momento ; como mencionas que estás desarrollando un proyecto en que se van a construir varios tanques , la Norma a ser usada es la vigente en la actualidad , es decir : API STANDARD 650 - 12th Edition , March 2013 .
2b - Hay diferencias fundamentales en la norma API 650 entre ambas fechas , y para efectos de apuntar alguna de ellas cito las siguientes :
En el API 650 11th Edition , Jun 2007 la Combinación de cargas no se encuentra en el Standard , y aparece en el Apéndice R: (Appendix R – Load Combinations).
En el API 650 12th Edition , March 2013 el Apéndice R no aparece y la combinación de cargas hace parte de la Sección 5 . Al respecto ver Item 5.2 – Design Considerations.
En el API 650 11th Edition , Jun 2007 para verificar las cargas del viento (Item 5.11) en lo referente a tanques no-anclados , se exigen dos verificaciones únicamente (5.11.2) : a) 0.6Mw + MPi < MDL /1.5 y B) Mw + 0.4MPi < (MDL + MF)/2.
En el API 650 12 th Edition , March 2013 para verificar las cargas del viento (Item 5.11) en lo referente a tanques no-anclados , se exigen tres verificaciones : a) 0.6Mw + MPi < MDL /1.5 + MDLR B) Mw + Fp(MPi) < (MDL + MF)/2 + MDLR y c) Mws + Fp (MPi) < MDL /1.5 + MDLR.
En el API 650 11th Edition , Jun 2007 los casos a ser considerados para el empuje se hacía respecto a Las Tablas 5-21 a/b ,y se basaban en 7 combinaciones .
En el API 12th Edition , March 2013 los casos a ser considerados para el empuje se hace respect a las Tablas 5-21 a/b , y ahora están basadas en 8 combinaciones .
3 – Respecto a los cálculos no quisiera todavía hacer una revisión completa hasta que te entreguen el cálculo basado en la Norma API vigente .
Sin embargo una lectura superficial de la Nota de Cálculo puesta a consideración de quienes participamos en este foro ( y cuyo número pudiera aumentar ) me permite decir por ejemplo lo siguiente :
3a) – El tipo de Techo escogido en base a los datos de Presión Externa 0,882 psig (que es más exigente que una Presión Interior del mismo valor) no es el más adecuado . Personalmente hubiera escogido un Techo Autoportante Tipo Domo conformado por planchas soldadas a tope (plena penetración).
3b)- El cálculo de espesores requiere ser complementado en base al Apéndice E . Es decir , hay que verificar los espesores requeridos por sismo . Para eso debes solcitar se haga un análisis del Item E.6.2.4 Hoop Stresses .
Esta primera nota que pongo a tu consideración es para alertarte entre otras cosas , sobre las consecuencias en usar una norma no actualizada . No estoy en este momento haciendo una evaluación en sí de la Memoria que nos has enviado .
TALVI.