Buenas Estimados, en el api 650 he encontrado las tablas mas este esquema respecto a los sumideros de tanques, pero la altura desde el fondo del piso del tanque hacia el eje de la tubería no aparece.Alguien podria orientarme?
|


Sumidero En Tanque
#1
Posted 26 January 2018 - 05:06 PM
#2
Posted 30 January 2018 - 12:40 PM Best Answer
RPM :
Debes buscar la información en las Tablas correspondiente del API 650 : (Table 5.6a and Table 5.6b—Dimensions for Shell Nozzles) . En la Columna 8 - Minimum Distance from Bottom of Tank to Center of Nozzle (Regular Type) - HN es la medida que tu buscas . Por ejemplo para un drenaje de 4" HN = 260 mm) .
TALVI.
J-11-164-DW-M-T-1705-012 REV.0.pdf 228.28KB
43 downloads
#3
Posted 30 January 2018 - 04:47 PM
Tiene razón Sr. Talvi, no me había percatado, agradezco su apoyo.
#4
Posted 08 October 2018 - 10:47 PM
Sr. Talvi Buenas Noches, queria consultarle sobre un tanque contraincendios que ejecute hace poco, la ingenieria para el fondo del tanque es decir la base esta formada con planchas que se unian con soldadura a tope y no traslapada como mayormente he trabajado, cual cree que es mas practico y que ventajas y desventajas tendria cada metodo.
Attached Files
Edited by RPM, 08 October 2018 - 11:02 PM.
Similar Topics
![]() Revision Calculos Tanque Api 650, Edicion 12, Marzo 2013Started by Guest_Rafael David_* , 17 Jun 2015 |
|
![]() |
||
Tanque De Nitrógeno Líquido Para Consulta DermatológicaStarted by Guest_danycky_* , 01 Dec 2020 |
|
![]() |
||
Diseño De Tanque Horizontal De 600 M3 Para DieselStarted by Guest_robmar87_* , 07 Sep 2019 |
|
![]() |
||
Diseño De Tanque De AlmacenamientoStarted by Guest_Solrraca_* , 04 Oct 2018 |
|
![]() |
||
![]() Diseño Tanque Doble Pared Ul142Started by Guest_HEINER_* , 02 Sep 2017 |
|
![]() |